Bonjour à tous.

Je viens vers vous pour avoir l'avis de connaisseur.
J'ai déjà mis en place deux ordinateurs refroidis par watercooling (passif et actif).
Je suis actuellement sur un projet de watercooling pour un serveur.
Le serveur virtualisera entre 16 et 45 postes pour du travail sur de l'animation 2D & 3D.
Les éléments à refroidir seront 2 CPU & 1 à 2 GPU, pour des raisons de place je n'ai pas la possibilité d'avoir une pièce climatisée.
Le choix des waterblocks viendra après, le choix du serveur n'étant pas encore fixé.

Voilà les questions que je me pose.
1) Comment mettre en place une pompe en redondance? ( si une panne arrive sur la première pompe la seconde prendra le relais)

2) Quels style de circuit serait le plus adapté pour le liquide? Pour moi diviser les tuyaux pour que l'arrivée de liquide refroidi arrive sur chaque waterblock.

3) Je pense mettre les pompes et les radiateurs à 1m 1.5m en contre bas et le meilleur emplacement serais à 7m horizontalement.
Pour les 7 mètres de distance pas sur que ça soit réaliste, mais d'après vous, vers quel type de pompe et quel modèle répondrait au mieux à mes besoins?

Après si vous me dites que l'installation serait mieux autrement je suis preneur.

Merci de votre aide.


Ps: J'avais oublié le schéma.

Image
Modifié en dernier par kaki le 04 févr. 2018, 15:51, modifié 2 fois.
namasi
Admin
Admin
Messages : 2026
Enregistré le : 26 avr. 2011, 10:21
Localisation : tours

Re: Projet server

Message par namasi »

Bonjour,

Tu devrais passer par le topic présentation pour commencer :wink:

1) comment mettre en place une pompe en redondance?
Très simple il suffit d'utiliser ce genre de combo https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-revo- ... -incl-pump
Si une pompe tombe en panne, la deuxième maintiendra un flux suffisant.


2) Quels style de circuit serait le plus adapté pour le liquide? Pour moi, diviser les tuyaux pour que l'arrivée de liquide refroidi arrive sur chaque waterblock.
Faut savoir qu'un circuit de watercooling présente une température quasiment homogène. Mais n’hésite pas à faire un petit schéma et on te dira.

3) Je pense mettre les pompes et les radiateurs à 1m 1.5m en contre bas et le meilleur emplacement serais à 7m horizontalement.
Le combo que je t'ai linké annonce 7m de colonne pour la pression du coup aucun souci pour la hauteur. Et pour ce qui est de la distance horizontale, elle est virtuellement sans importance. Mais 7 mètres cela commence à faire pas mal de tube et surtout de liquide. À voir selon le circuit aussi, mais le combo avec deux pompes devrait suffire.

Conclusion : fais-nous un petit schéma du circuit et présentes toi :wink:
kaki
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : 25 janv. 2018, 12:20

Re: Projet server

Message par kaki »

Merci pour les information fournis.

"Faut savoir qu'un circuit de watercooling présente une température quasiment homogène."

Si je passe par un circuit normal est que mes deux processeur de 205 W chauffe, mes cartes graphiques qui suive seront-il aussi refroidi correctement? C'est ma crainte.


"Mais 7 mètres cela commence à faire pas mal de tube et surtout de liquide."

Si c'est qu'une histoire de coup financer pour ce projet pour une fois j'ai plus ou moins carte libre.


Le serveur est pas donnée, il faut qu'il tourne 24h/24h 365J/ans donc je ferais ce qu'il faut pour optimiser le refroidissement.
Tesla
modérateur
modérateur
Messages : 4461
Enregistré le : 15 avr. 2013, 18:06
Localisation : Metz, Moselle

Re: Projet server

Message par Tesla »

Hello

1) Pour la redondance, c'est vu. Il faudra surveiller quand même, avec des capteurs de débit par exemple.

2) Comme dit, même température dans le circuit si tout tourne correctement. Tu peux mettre les GPU en parallèle, puis les CPU en série, enfin peut importe, même tout en série fonctionnerait. Mais tout splitter comme sur le schéma me semble louche ^^

3) Wow, ca fait une sacré distance pour des pompes de watercooling classiques. Ca me semble trop, je ne le tenterai pas.

Quitte à y mettre de l'argent, tu as regardé ce que font les professionnels ? Le problème de base c'est quoi, refroidir correctement, refroidir loin de l'unité ?
namasi
Admin
Admin
Messages : 2026
Enregistré le : 26 avr. 2011, 10:21
Localisation : tours

Re: Projet server

Message par namasi »

Tout est question de dissipation.
Si on part sur deux cpu à 205W et disons deux cartes à 250W faut partir sur un gros 1000W de dissipation.

Si j'ai bien compris tu veux externaliser les radiateurs et les pompes. Si le budget est pas un soucis et pour jouer la sécurité tu peux partir sur deux boucles avec deux pompes en série sur chaque boucle.
Après faudra affiner le truc selon tes composants mais faudra tabler sur des gros radiateurs minimum 480mm pour chaque boucle. Et si le bruit est pas un soucis tu colles des gros ventilateurs qui poussent un max dessus.

Image


Tu veux coller ça dans un boitier ou dans des racks ? il existe surement des solutions pro sinon. Et pourquoi forcément un watercooling externe ?
kaki
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : 25 janv. 2018, 12:20

Re: Projet server

Message par kaki »

La ou les cartes Graphique seront des M60 de chez NVIDIA

“tu as regardé ce que font les professionnels ?”
J’ai pas put mettre la main sur des liens ou contact.


"Le problème de base c'est quoi, refroidir correctement, refroidir loin de l'unité ?"
Le problème de base est que je n'est pas accès à une pièce climatisée.
Le serveur sera dans un endroit avec peu d'espace est juste en dessous j'ai accès à une cave bien ventiler mais sans sécurité ( il y aura pas mal de passage).
Je pense donc mettre les radiateurs et pompe sur une des sortie d'aération de celle-ci.
Bien sur ma préoccupation première est que le serveur sont bien refroidi en évitant le système frigo.


“Tu veux coller ça dans un boitier ou dans des racks ?”
J’aurai aimer le format tour, mais je vais surement partir sur du racks.


“ Et pourquoi forcément un watercooling externe ?”
L'emplacement du serveur est pas super grand est moins il sera charger plus je serais à l'aise pour les intervention.


“tu peux partir sur deux boucles avec deux pompes en série sur chaque boucle.”
Si j’ai 7m de distance à faire aller-retour, je préfère un circuit qui sera plus simple a géré dans le temps.

Après avoir pris une compte les infos que vous m’avais fourni, je pense que ce schéma la est plus réaliste. Avec deux capteurs de débit un pour les CPU est un autres pour les GPU.
namasi
Admin
Admin
Messages : 2026
Enregistré le : 26 avr. 2011, 10:21
Localisation : tours

Re: Projet server

Message par namasi »

Et ta salle non climatisée n'est pas du tout ventilée? Si tu dois tirer des câbles/tubes, l'installation d'une climatisation n'est pas du tout envisageable ?
Ensuite tu pars sur une configuration plus conventionnelle et plus compacte aussi sous forme tour ou rack selon ta disposition.
kaki
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : 25 janv. 2018, 12:20

Re: Projet server

Message par kaki »

Et ta salle non climatisée n'est pas du tout ventilée?
Si tu dois tirer des câbles/tubes, l'installation d'une climatisation n'est pas du tout envisageable ?

Non, la pièce est trop petite je dirais que c'est plus un placard qu'une pièce. Aucun ventilation vers l'extérieur est trop petite pour être climatiser, les pro qui sont passer mon fortement déconseillé.
(pour une salle server la pièce doit être entre 8 et 10 degrés c'est ce qui est conseiller)
namasi
Admin
Admin
Messages : 2026
Enregistré le : 26 avr. 2011, 10:21
Localisation : tours

Re: Projet server

Message par namasi »

Ouai du coup le watercooling semble en effet la seule solution pour déporter la dissipation.
Par contre tu devrais te renseigner pour des solutions plus orientées pro notamment chez https://www.asetek.com/ qui pourraient t'apporter je pense une certaine fiabilité
kaki
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : 25 janv. 2018, 12:20

Re: Projet server

Message par kaki »

Merci, je les contacterais en début de semaine pour des renseignements.

Après je penser allée jusqu'à au plus à 1000-1500 euros pour le système watercooling, débloquer plus me sera difficile.

Je compte partager le suivit de ce projet avec vous.
namasi
Admin
Admin
Messages : 2026
Enregistré le : 26 avr. 2011, 10:21
Localisation : tours

Re: Projet server

Message par namasi »

J'ai pensé à ce genre de bloc de Koolance qui est "semi pro" et qui propose des puissances de refroidissement sympathique ça correspondrai pas mal à ce que tu recherches je pense.
http://koolance.com/index.php?route=pro ... ry&path=28

et oui hésites pas à partager ton projet avec quelques photos.
kaki
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : 25 janv. 2018, 12:20

Re: Projet server

Message par kaki »

namasi a écrit :J'ai pensé à ce genre de bloc de Koolance qui est "semi pro" et qui propose des puissances de refroidissement sympathique ça correspondrai pas mal à ce que tu recherches je pense.
http://koolance.com/index.php?route=pro ... ry&path=28

et oui hésites pas à partager ton projet avec quelques photos.
Les deux dernier ont une capacité de dissipation impressionnante.
J'ai en deux-trois jours plus avancer quand une semaine, merci.
ratz57
Habitué
Habitué
Messages : 979
Enregistré le : 07 avr. 2015, 21:45
Localisation : Moselle - Goin (aéroport régional)

Re: Projet server

Message par ratz57 »

7m ça peut le faire. Dans mon bureau j'avais 4m50 avec une seul D5 et ça tournait donc avec deux en série c'est faisable.

Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne suis pas spécialiste des fluides mais si tu en met une en début de circuit et une en milieu ça ne serait pas mieux que deux à la suite ?
kaki
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : 25 janv. 2018, 12:20

Re: Projet server

Message par kaki »

J'ai put avoir quelques que contact avec des spécialistes de circuit hydraulique, normalement il devrais m'indiquer de l'équipement pour des tuyaux clipsable anti fuite.
Je leurs parlerais du projet pour avoir aussi leurs avis, mais il sont dans le domaine industrielle. (pelleteuse, robot industriel...)
namasi a écrit :Par contre tu devrais te renseigner pour des solutions plus orientées pro notamment chez https://www.asetek.com/ qui pourraient t'apporter je pense une certaine fiabilité
Je vais aussi contacter "asetek" pour voir si il ont une solution adaptée est j'ai vue qu'il avais des serveur GPU donc voir leur prix sur cette partie là aussi.

Il me faut voir après les avoir tous contacté et les infos que vous m'avais donnée plusieurs schéma qui seront possible.
Que me mettrais ici pour une fois de plus, fait appel a votre avis.